泵热水器结霜系统循环本身的影响以及改进
; O7 r( [2 E$ N
3 K; P& L2 }! g8 g( \2 e0 Q- S% }/ J, I8 S! I. {* @
结霜问题是热泵冬季工作的主要问题,但不是唯一的问题,在严寒季节,在冷凝温度一定,而蒸发器在较低温度下运行时,普通压缩机会出现以下问题:
7 u, d9 y3 \2 h8 \* ? 1.压缩机吸入气体的密度减小,回气压力和蒸发温度降低,冷媒的循环量减少,整体制热能力下降。
, a! C0 g% L* |9 {% y4 C 2.冷热端温差增大,压缩机的压比增大,系统的容积效率下降,压缩机输气量减少,能效比出现显著下降。
, Z& m2 a5 t" t) o" p 3.排气温度快速升高,工质过热温度过高,在工质过热的情况下,冷凝器内工质的导热系数急剧降低,同时润滑油温度升高,黏度下降,影响压缩机正常润滑,当排气温度与润滑油闪点接近时,还会使润滑油和制冷剂碳化,发生不可逆转的化学变化,这些都使系统低效而且不可靠。) }/ q6 v9 v$ `
对于热泵系统在低温下可能出现的上述问题,可以采用二级压缩的热泵系统加以改善,但会使系统成本提高,系统联接方式复杂,所以应用的实例不多;传统的热泵系统在冬季工作,面临压缩机的这些问题时,除了采取保障润滑油的循环、加热换热以降低系统工作温差、设置储液器防止液击等措施之外,并没有更好的方法改善循环本身,也是常规热泵热水器冬季工作的主要问题之一。
^3 F& S% n+ K9 b( p: | 更多空气能采暖相关信息请访问:http://www.powerworld.cc/& f" W2 y8 g a4 x