现象: 9 q+ q4 i( w4 k6 g4 Q
( D6 V+ w3 @" [5 O, w% C
a)相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,室内空气质量检测仪通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成) / c8 c- M7 I' Y% L9 }

. O$ c, ~! l+ U4 F  Z% F5 Ob)出现“PT断线”信号。
: A: [6 \5 M7 V* j. F) \
: E, M0 h( K+ V% t4 L) w2 o处理:
' U7 ~( Z( X; r' E. Y
; u' e2 m- @: wa)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。
2 H$ R! [  L7 A1 _3 q9 ~, g' {, S
3 m2 P1 c6 P( h) a, H6 {8 d7 }8 Nb)检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。
2 [+ c! S* e* e4 l6 ~2 v5 {* t2 a0 l* @/ L
c)除上述要求外,更换电压互感器一次侧熔断器前,还必须先确认电压互感器无故障,然后用隔离开关将电压互感器从系统中隔离,更换过程中必须戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 ( V  ?. M# R; W/ c3 P# q) v; x