雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,电能质量在线监测确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,以下几方面措施加强运行管理、维护。
# V! k1 _- c  E" u% z* z, o& p! l
% i& P# `" g$ Z# }1、合理选择配电变压器的安装地点
4 N0 Y: d9 ]5 c/ k0 C; ^  J9 u* e1 [0 G: |6 V. b
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。
$ E; _: ~  j% j5 r
& w9 }5 |' O+ v# P" @3 L! v6 L2、合理选择配电变压器的容量
1 R! H& N( I- A) c
1 |6 h$ }' j- g& R1 b合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kVA的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。
1 u  u, H% a5 Y4 @( i$ v' a8 f( Z( H' V# E% Q1 R$ ~8 x
3、加强用电负荷的测量 , s0 x, T, \  }* O% l

7 E9 D# ~! {2 ?# q: R8 O7 P! j在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。
1 C4 _2 J% w9 G$ l! [3 M- U/ U1 _3 c# a
4、避免在配电变压器上安装低压计量箱
1 n, `, n) k  i/ d8 Y$ e& q8 h* k: e
( X. Y8 Z% X4 H( a  X* _! i应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。
  T# C! i" R) f6 A  T/ f; }' X# I) }% V' `6 }
5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体 8 O' I& n7 H4 z$ v* u" _

' a! U; ]. u! G/ h1 [' a. F配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。 / ~4 V. s  K, c& ?

5 j  s7 Y5 Y# p5 M( b5 K/ [6、不宜私自调节分接开关 2 G& t. h; m$ l, J

; h" Z/ [) j. ~% T& i, M由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。 " [- j* `5 Z% D9 ]  y
3 w( g& H* I  L4 {/ I9 o' q
7、配电变压器高低加装绝缘罩 % U! r1 o6 O0 Y4 W

* \1 X' `( v' a/ Z+ [8 ~* _为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。
, c! C6 B( S) B% j
* a+ T( y: @& s* N/ J# K8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器
4 ~6 e' h1 e9 v! \, ?4 Y0 D  l" u  x$ V* q( F  \$ p) c5 t
对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。
4 e& c) [4 R) C9 m4 i0 S+ R4 X2 y& H6 Q
9、定期测量配电变压器接地电阻
$ k' j1 u) g! m" i4 b5 V; Y5 b! C0 u) q* H% \: R2 t! E% c
配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。 , t4 g. Q/ C" c% {! B
0 \; R3 z; @, |# c( N
10、加强日常管理
# U1 v8 A' a5 _. W' l
2 E3 x" w0 |+ G9 i2 ]1 R定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。
9 q' q; S% B* d1 ^; y
9 x, I) b7 T* V11、定期检查配电变压器低压引线 : `, Q% O9 [9 w2 P1 M
1 d; N4 ^1 Y$ p( a, \
严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。
8 g7 W5 o+ h% e& `3 M: H1 O3 `$ e: c1 i2 O( T+ p0 x- \5 ~6 h
要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。 " u( [+ C# g% u6 J% F
: Q& n. l( ], g; P4 S- b, `

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-6-22 02:16, Processed in 0.070378 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表