|
4 X* V6 x* ?6 X0 I% R
! [4 A2 ^, H( ]4 \一、热继电器复位方式的调整
# N! h4 I9 `- Q* t; a- Y. `: q8 H4 E+ |: k2 M' v8 A* g( u3 \
热继电器的复位方式有手动复位和自动复位两种方式。 8 k ], R6 P! P9 N& H
8 z" N( Y4 [- E, H* {8 b& H; c3 ]
(1)手动复位是指:热继电器过载保护动作后,必须用手按下复位按钮,才能使其常闭触点恢复闭合,手动复位应等2~3min后才能进行,因为其内部弯曲热片需要冷却;
0 n4 G+ y x, `# H! k3 I) B) w' a4 k2 l
(2) 自动复位是指:热继电器保护动作后,常闭触点自动闭合,钳表一般自动复位的时间不大于5min。 1 X" k9 O# ]# P7 v
& G3 t+ d) n& y7 I" y8 e" H6 v复位方式可通过复位调节螺钉来选择,用一字形螺钉旋具伸入热继电器下侧的调节孔,顺时针拧紧复位调整螺钉(调到底),即为自动复位方式;逆时针拧松复位调整螺钉,使螺钉旋出一定距离,又变为手动复位。 ! L& @1 P$ [/ w% T
- w% |. O: S) O新式的热继电器一般在其上盖上面有调节钮,当调节钮转到H时为手动复位,当调节钮转到A时为自动复位。 7 S1 p9 e1 x8 f; s [8 j
+ J7 K" {/ | T2 ]
热继电器用于电动机的过载保护时,为确保在处理故障以后,热继电器的常闭触点才能复位闭合,一般将热继电器设为手动复位方式。 & e/ o0 I+ o5 D2 t
Z- ^: O/ `6 A* M
二、热继电器使用注意事项 " {0 e) m: Q- g2 R! o! S, I. @
+ A2 D* ?$ O; p' j4 E/ x
1)热继电器只能作为电动机的过载和断相保护,不能作短路保护。 6 S8 {( o! ], V. z+ s
) Z+ t7 P+ N) F& R/ w7 c( Y& _& {
2)安装点的选择。热继电器安装处与被保护设备安装处温差不能过大;安装点不能有振动源;热继电器与其他电器装在一起时,为使其动作特性不受其他发热电器的影响,应将它装在下方。
3 f4 X* u# V, k5 F7 n4 [
! d( R7 g% O: o9 {% U M1 Q3 Q3)热继电器的安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差不得大于5°。 1 ]# t/ ?2 x, D' Y* |
# l* M8 W7 X$ [3 M0 w4)热继电器配用的连接导线应符合规定。连接导线截面过小,轴向传热慢,热继电器会误动;连接导线过粗,轴向导热快,热继电器动作缓慢或拒动;导线的材质一般为铜线,若用铝心导线,端头应搪锡。
! @% w! G s* W$ s, c/ P! x4 z( c6 g0 ^3 e1 l7 d
5)热继电器的接线螺钉应拧紧,否则接触电阻增大,热元件温升增高,会引起热继电器误动作。 / C' U! j" V2 ~
% r, O3 q R; @, o6 l
6)自动复位的热继电器应调到自动位置,保护动作后经3~5min后会自动复位;手动复位的热继电器,保护动作后应当按下复位按钮。 . u* o0 o( Q1 _ J1 }8 Y# _ A2 F
. r/ Y' c$ z& e% k2 U$ h6 `
|
|