$ K( G3 }- ]1 v4 {8 l8 m规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。
$ [. K) m# H! R& k, C
# ?' r8 e, F( y' z断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。
* G: |/ w7 Z$ P0 v$ o5 A5 Y6 W- c: o6 L& m" t
我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。
0 b/ P- f3 }/ l5 A+ W' g9 b. g; _; M+ F) i8 {; S" u
当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
  V, }$ W5 O  W3 k# Z* y( w) Y
8 i4 X1 q( D; Q/ O* X当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。 4 `, h8 ^# {! d4 B& I
7 w% {7 h4 m0 _$ t: q* w3 T
如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。 # K9 C! ~0 o( U4 W( @/ ?+ J9 @