查看: 154|回复: 0

[职场杂谈] 漏电断路器漏电跳闸故障点查找办法

[复制链接]
发表于 2018-11-28 22:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。   E% N( p8 W7 o) E( H7 @

& @1 R9 m6 N' z一、确定跳闸位置 . N) K2 y5 E8 c2 r4 Y" I
2 y- L( r& R9 B
首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关? " L4 a1 F1 M8 R+ U+ g4 n6 h
& m, k" w; ~5 I
如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。 " f% T7 v2 l0 I& Q2 d& a4 g4 X
6 Y6 l& m) k9 A3 z$ q/ k7 v
如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。 9 T% |6 J- C( T- n! z8 |* J* b
$ b/ ^2 J# H" k" r: O
二、确定故障线
6 k/ f" Q* u* X# z+ t$ \! r
* Q# n) G7 t* s* J- f此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢?
% C! b8 B2 a4 c8 N9 W% w9 G+ i2 W8 h) H# e
这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。 : Y9 E) Y, h: ?! W
! _5 B% L4 ^0 X. B# W0 U$ v
此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。 # x+ o& }; |) h+ W  c
  c- w) D$ J9 z7 D% u: p, p
如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。
, N  w+ o, n* t
8 _$ D' y; D+ |" j三、确定故障点
7 ~2 e3 f, F  b+ ^) J
+ Y/ [* |5 {+ R- g: |! v知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。
+ g  \; M6 A# Q3 [' ~
" j2 C+ l: Z1 [' L6 L) R在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。 & |3 h0 N- i: m  u* ~7 b" S

# Y3 x% [) v$ H; P拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。 7 @' d4 Z* B  U$ J7 w

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-6-22 14:48, Processed in 0.081355 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表