  A: K  l! P9 g, o; q(1)断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。 - F  w& u5 W  x* m0 g6 v
  O& |, |0 s) k! e/ m- [( e
(2)当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,蓄电池测试仪在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。
( A/ l# {8 i" q9 h, {- K0 G
& a5 u5 T# S+ Q5 k" t+ @, i  a0 m(3)断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。
* i" {. H0 H' e0 D/ ]/ M8 p1 e
+ {, T& p$ n+ @. V' o# `(4)断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。
/ {: A8 B$ e+ C/ f. t
4 s4 C  a7 [9 z3 I" ~0 |5 }(5)断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。 / a* q) o8 n9 `
- l, P8 f6 t; w9 l+ [
(6)长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触。 ( w4 m  j" c/ ?/ x
6 a5 D( C& j1 r, G( A' v4 e: @
(7)断路器应做周期性检查和维护,检查时应切断电源。周期性检查项目有: ; z; Z. I$ V- |4 r6 }! U

, L4 n9 T* _3 K+ y5 d* Q' g! a- t①在传动部位加润滑油: 5 S' X8 Q/ t# {# O  D* D' Y; W+ l
, {" s  V: s* `9 }3 u( p
②清除外壳表层尘埃,保持良好绝缘;
5 W- l/ ~; ^. [9 p# o+ S$ F/ g' X" }$ Z! `  ^# F
③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰,保持良好灭弧效果,如灭弧室损坏,断路器则不能继续使用。 0 ?! x5 y8 b" c- ?/ [* e5 k