查看: 227|回复: 0

[职场杂谈] 热继电器的安装、使用以及维护

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-4-28 08:55
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-11-22 15:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

      A  x8 I' Q+ ]3 Z+ u0 e: Q& @& B" M, [; f( X# A1 F# _

    ! `8 ]$ j' G" h, f7 h(1)热继电器安装接线时,接地电阻测试仪型号应清除触头表面污垢,以避免电路不通或因接触电阻太大而影响热继电器的动作特性。
    / ?8 r1 L9 v. i1 H$ g# V9 i$ P4 G& L
    (2)热继电器进线端子标志为l/L1、3/L2、5/L3,与之对应的出线端子标志为2/T1、4/T2、6/T3。
    & [: F$ T6 k3 B3 J3 s, A  `% ^" d8 B" _* b" M! N# n2 ?: ~
    (3)必须选用与所保护的电动机额定电流相同的热继电器,如不符合,则将失去保护作用。 5 {4 ?8 t) T$ ]' x9 C

    - e! g; f0 ]" B$ e) Z8 |(4)热继电器除了接线螺钉外,其余螺钉均不得拧动,否则其保护特性即行改变。
    - D" N5 ^; u5 P4 U3 k' x4 K+ d
    5 e! ?- A* M7 |(5)热继电器进行安装接线时,必须切断电源。 3 Y  y# s6 n+ h
    ! C0 m1 H4 L5 s# [
    (6)当热继电器与其他电器安装在一起时,应将它安装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响。
    / j9 C. E3 x+ a' M2 Y& t% g8 Q0 }
    4 c- f5 e' V5 E. W0 a  |  D' S( n8 ?(7)热继电器的主回路连接导线不宜太粗,也不宜太细。如连接导线过细,轴向导热性差,热继电器可能提前动作;反之,连接导线太粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。
    ) ?+ J$ o9 D# k, O8 }! H) O: P' n9 S; k$ a7 R$ o6 U
    (8)当电动机启动时间过长或操作次数过于频繁时,会使热继电器误动作或烧坏电器,故这种情况一般不用热继电器作过载保护。
    & B  T0 J. x. p8 k0 C6 M; E( e' l$ u+ i( b7 |
    (9)若热继电器双金属片出现锈斑,可用棉布蘸上汽油轻轻揩拭,切忌用砂纸打磨。 : Q' |/ S* j: o
    1 D' R0 C7 z8 _- q# [
    (10)当主电路发生短路事故后,应检查发热元件和双金属片是否已经发生永久变形,若已变形,应更换。
    7 Q& ?, Z) v* g- Y
    ) v  M, r1 N+ L$ v$ H3 j1 e5 J0 x(11)热继电器在出厂时均调整为自动复位形式。如欲调为手动复位,可将热继电器侧面孔内螺钉倒退约三、四圈即可。 1 |0 m; u9 P3 K% i
    + F0 R9 r9 O  [  l2 a
    (12)热继电器脱扣动作后.若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位。一般自动复位需待5min,手动复位需待2min。
    . |: k/ W# D) q& C5 F
    ; S4 C1 _* ~2 \  F* g8 \2 T(13)热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,在作调整时,绝对不允许弯折双金属片。
    , B: N' F# }2 l+ k) ~" n0 u
    , j* ?: H" _9 Q5 g- T+ Q(14)为使热继电器的整定电流与负荷的额定电流相符,可以旋动调节旋钮使所需的电流值对准白色箭头,旋钮上的电流值与整定电流值之间可能有所误差,可在实际使用时按情况适当偏转。如需用两刻度之间整定电流值,可按比例转动调节旋钮,并在实际使用时适当调整。
    + d( X  A! N# l) g1 `
    0 P. \9 Q" {, a/ m/ s* y

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2026-9-18 12:33, Processed in 0.276124 second(s), 25 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
    快速回复 返回顶部 返回列表