空气能水系统管路堵塞的原因及影响6 x. l# m. v; a" E
z$ u# J& d3 [
6 R( b7 x1 i2 |' z6 {3 ~ 众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。: ~/ j# c% j" M0 |9 v1 S
9 n6 o' n% t5 B 一、管路堵塞的原因
/ c/ i9 {9 J6 O1 u0 B, y/ x- [4 Z 管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:& \( l- g" }& q+ I
; P# C; c! J- e) s, |# B
1.1.异物进入- e! t; z& l% U, o: l6 i. M, ^
在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。! N# B" A4 [: G- p2 b3 |
) L; c; B: b, o9 J+ r 例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。) r9 y( }# D& H% y2 J
: x Z0 |$ c% z& _ 1.2.水质不良,形成水垢铁锈
, d) j& W% M! L! G% m 中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:
- X K. s: s% { R# Z% j ① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。
/ x! L% B" k) I1 J# _5 {+ o ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。
! e+ n% W u1 h# k ③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。