    空气能水系统管路堵塞的原因及影响
    # C: j6 ], w! }( `, k* l. e6 R0 [
    3 O3 N! U% A# Y; H. U# k! W0 t. i' E  J. L  s/ Y

    # B; _9 a8 u: j) Q, q  O    众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。! R/ ]* l9 H9 ]9 E3 f# j
        管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:5 C- i8 p0 S4 h  Z' x5 K
        在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。5 [7 A5 H5 _' k6 X
        例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。
    # ~3 x! l8 G4 f( X$ _  Y/ t' b6 D    中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:
    + V+ W1 v; W* [6 X2 I# ^  ① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。9 `; n) A& W% ^/ Q
      ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。9 i$ ]1 Q+ P: t- s# {9 ]# O6 c
      ③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。
    3 a, s) p2 b) f/ b8 [    更多空气能排行榜相关信息请访问:http://www.kongqineng.org/
    , B- S7 C- |: N2 B/ `7 V9 w; f6 K+ j  a$ k$ H  J: u8 ~  ~
    0 _" T( X% A3 E7 V- M  K8 P3 v$ k( ^, r

    ; p  K, d- Q1 ?0 Y% D  H- K& ]3 n1 |; W

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2026-5-16 03:38, Processed in 0.899348 second(s), 24 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
    快速回复 返回顶部 返回列表